Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
Посоветуйте набор семейства датчиков + интерфейс + контроллер для сбора данных, среди которых температура и потребляемая мощность (либо ток) в сети 220В, чтобы всё это можно было в реальном времени передавать в PC и записывать в базу, обрабатывать, отображать.
Термодатчиков не менее 10, токоизмерителей не менее 3.
Датчики до 1 метра от контроллера, до PC 2-3 метра.
Важно не плодить линии связи (15 USB кабелей не подходят), а передавать по одной по возможности.
Задача сэкономить не стоит, важнее, чтобы это всё надёжно стыковалось, заводилось и работало без сбоев.
Термодатчиков не менее 10, токоизмерителей не менее 3.
Датчики до 1 метра от контроллера, до PC 2-3 метра.
Важно не плодить линии связи (15 USB кабелей не подходят), а передавать по одной по возможности.
Задача сэкономить не стоит, важнее, чтобы это всё надёжно стыковалось, заводилось и работало без сбоев.
- valentinovich
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 999
- Зарегистрирован: Ср окт 04, 2017 20:47:40
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53WJorck писал(а):Посоветуйте
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
1. В сети 230 вольт.
2. Мощность - понятие относительное. Датчики Холла как токовые могут быть и в маленьком корпусе, и в очень громадном, форм-фактор может определить интерфейс.
3. Если число точек измерения не равно число точек измерения тока - это разные точки, получается.
4. Количество "не более" тоже надо озвучивать
5. Условия эксплуатации.
6. Реальное время - каждую наносекунду?
7. Количество фаз в сети?
2. Мощность - понятие относительное. Датчики Холла как токовые могут быть и в маленьком корпусе, и в очень громадном, форм-фактор может определить интерфейс.
3. Если число точек измерения не равно число точек измерения тока - это разные точки, получается.
4. Количество "не более" тоже надо озвучивать
5. Условия эксплуатации.
6. Реальное время - каждую наносекунду?
7. Количество фаз в сети?
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
Посоветуйте...
Я сделал самодельный))

[uquote="WJorck",url="/forum/viewtopic.php?p=4744299#p4744299"]Посоветуйте набор семейства датчиков + интерфейс + контроллер для сбора данных, среди которых температура и потребляемая мощность (либо ток) в сети 220В, чтобы всё это можно было в реальном времени передавать в PC и записывать в базу, обрабатывать, отображать.[/uquote]
-датчик тока самодельный.
-датчик напряжения самодельный (опционально).
-датчик температуры заводской.
-интерфейс интернет.))
-контроллер AVR.
[uquote="WJorck",url="/forum/viewtopic.php?p=4744299#p4744299"]Важно не плодить линии связи (15 USB кабелей не подходят), а передавать по одной по возможности.[/uquote]
все AVR работают по одной общей шине.
[uquote="WJorck",url="/forum/viewtopic.php?p=4744299#p4744299"]Задача сэкономить не стоит...[/uquote]
у меня стоит))
[uquote="WJorck",url="/forum/viewtopic.php?p=4744299#p4744299"]важнее, чтобы это всё надёжно стыковалось, заводилось и работало без сбоев.[/uquote]
всё надёжно стыкуется, заводится и работает без сбоев.

Я сделал самодельный))
[uquote="WJorck",url="/forum/viewtopic.php?p=4744299#p4744299"]Посоветуйте набор семейства датчиков + интерфейс + контроллер для сбора данных, среди которых температура и потребляемая мощность (либо ток) в сети 220В, чтобы всё это можно было в реальном времени передавать в PC и записывать в базу, обрабатывать, отображать.[/uquote]
-датчик тока самодельный.
-датчик напряжения самодельный (опционально).
-датчик температуры заводской.
-интерфейс интернет.))
-контроллер AVR.
[uquote="WJorck",url="/forum/viewtopic.php?p=4744299#p4744299"]Важно не плодить линии связи (15 USB кабелей не подходят), а передавать по одной по возможности.[/uquote]
все AVR работают по одной общей шине.
[uquote="WJorck",url="/forum/viewtopic.php?p=4744299#p4744299"]Задача сэкономить не стоит...[/uquote]
у меня стоит))
[uquote="WJorck",url="/forum/viewtopic.php?p=4744299#p4744299"]важнее, чтобы это всё надёжно стыковалось, заводилось и работало без сбоев.[/uquote]
всё надёжно стыкуется, заводится и работает без сбоев.
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
а чё температуры-то заводской? тоже надо самодельный.
Интерфейс - интернет?
В общем, с чаем пора завязывать, чтоб бред не нести.
Интерфейс - интернет?
В общем, с чаем пора завязывать, чтоб бред не нести.
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
Я сначала сделал самодельный датчик температуры...
Но он оказался дубовым... Не чувствительным.
Потом сделал высоко чувствительный... Но его калибровать долго.
В итоге проще купить готовый.
подумал я.
Это не чай. Это кофе с коньяком.

Но он оказался дубовым... Не чувствительным.
Потом сделал высоко чувствительный... Но его калибровать долго.
В итоге проще купить готовый.
Это не чай. Это кофе с коньяком.
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4744403#p4744403"]подумал я.[/uquote] смешно
- HardWareMan
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 431
- Зарегистрирован: Ср сен 02, 2015 07:47:20
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
У китайцев есть такой чипс:

Видел его применение не с шунтом а с трансформатором тока, вот в таком вот датчике:

Букварь на него без проблем гуглится.
Видел его применение не с шунтом а с трансформатором тока, вот в таком вот датчике:
Букварь на него без проблем гуглится.
- Вложения
-
- Снимок.jpg
- (117.57 КБ) 517 скачиваний
-
- 4413636400_1673998140.png
- (43.83 КБ) 679 скачиваний
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
Трансформатор тока мериет только переменный ток.
Шунт сильно греется.
Поэтому обычно используют датчик Холла. Делали в другой теме.
Не вижу реле защиты. Которое отключить нагрузку в случае превышения напряжения или тока или температуры.

И вифи не надёжно. По проводам лучше.
А вообще ТС спрашивал про PC а не телефон.
Шунт сильно греется.
Поэтому обычно используют датчик Холла. Делали в другой теме.
Не вижу реле защиты. Которое отключить нагрузку в случае превышения напряжения или тока или температуры.
И вифи не надёжно. По проводам лучше.
А вообще ТС спрашивал про PC а не телефон.
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
Гениально. roman.com, слышали звон, да не знаете, где он... добавьте больше коньяку в кофе, а то уже какие-то реле защиты зачем-то вылезли.
Остаётся надеяться, что производители трансформаторов тока не прочитают сиё. А то умрут от смеха. Особенно те, которые используют в них датчики Холла.
Остаётся надеяться, что производители трансформаторов тока не прочитают сиё. А то умрут от смеха. Особенно те, которые используют в них датчики Холла.
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
Неиссякаемый поток новостей. Раньше по серости своей думал, что трансформатор тока - это бублик-магнитопровод с обмоткой, надеваемый на шину питания. Как я ошибался! Только осталось выяснить: датчик Холла - вместо обмотки - или вместо магнитопровода? После выяснения этого обстоятельства - срочно переписывать статью в Вики
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансформатор_тока (и во всех прочих тысячах источников) .

Кто не понял - это сарказм
А w-fi тут действительно нужен, как коту астролябия. Стационарные условия, стационарный комп, и линию связи проложить - не на Луну слетать. Я так думаю.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансформатор_тока (и во всех прочих тысячах источников) .
Спойлер
И как мы жили до 9.08.2025г ? Блуждали в потёмках невежестваКто не понял - это сарказм
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
Jack_A, Вы прочитали все прочие тысячи источников?! Или просто предполагаете, что в них написано?
Комбинаций датчиков овердофига. В том числе трансформатор тока + датчик Холла. Хотя чаще только сердечник с Холлом в зазоре. Я мог бы очень подробно описать их все, но ограничился ответом в рамках глупости:
Комбинаций датчиков овердофига. В том числе трансформатор тока + датчик Холла. Хотя чаще только сердечник с Холлом в зазоре. Я мог бы очень подробно описать их все, но ограничился ответом в рамках глупости:
roman.com писал(а):Трансформатор тока мериет только переменный ток.
Шунт сильно греется.
Поэтому обычно используют датчик Холла
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
[uquote="WJorck",url="/forum/viewtopic.php?p=4744299#p4744299"]Посоветуйте набор семейства датчиков + интерфейс + контроллер для сбора данных[/uquote]Вы про готовый контроллер спрашиваете? Или хотите свой создать?
Если второе, то о контроллере - спрашивайте своего программиста. Так как для такого набора требований подойдёт почти любой МК.
Интерфейс связи с ПК - любой на вкус: RS-232, USB, Ethernet, WiFi, ...
Для всего остального - слишком мало данных о задаче чтобы что-то советовать.
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4744394#p4744394"]а чё температуры-то заводской? тоже надо самодельный.[/uquote]Надо было контроллер - самодельный!
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4744394#p4744394"]Интерфейс - интернет?[/uquote]

Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4744347#p4744347"]у меня стоит))[/uquote]Мы за вас рады!
Только не стОит вещать об этом на весь форум. Сюда дети заходят.
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4744415#p4744415"]Трансформатор тока мериет только переменный ток.
Шунт сильно греется.
Поэтому обычно используют датчик Холла.[/uquote]Чушь.
Для метрологии д.Холла как правило не используются. По известным причинам. А речь явно идёт о метрологии. Чтобы узнать какие используются - откройте любой счётчик э/энергии. А это: токовые трансформаторы, шунты, катушки Роговского, etc.
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4744461#p4744461"]А w-fi тут действительно нужен, как коту астролябия. Стационарные условия, стационарный комп, и линию связи проложить - не на Луну слетать. Я так думаю.[/uquote]Плюсы WiFi:
1) максимально удовлетворяет важному требованию ТС: "Важно не плодить линии связи"; так как создаёт 0 дополнительных линий;
2) за так предоставляет одну существенную вещь: гальваническую изоляцию ПК от объекта измерения; что весьма важно, учитывая, что ТС собрался измерять сетевое напряжение и соединяться с ПК, который также может питаться от сети ~220V.
Имхо: гальваническая изоляция от ПК в устройстве ТС должна быть обязательно.
Так что про WiFi - совсем не факт.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4744302#p4744302"]...
7. Количество фаз в сети?[/uquote]8. Необходимость гальванической изоляции контроллера от каждой измеряемой фазы?
Если второе, то о контроллере - спрашивайте своего программиста. Так как для такого набора требований подойдёт почти любой МК.
Интерфейс связи с ПК - любой на вкус: RS-232, USB, Ethernet, WiFi, ...
Для всего остального - слишком мало данных о задаче чтобы что-то советовать.
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4744394#p4744394"]а чё температуры-то заводской? тоже надо самодельный.[/uquote]Надо было контроллер - самодельный!
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4744394#p4744394"]Интерфейс - интернет?[/uquote]
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4744347#p4744347"]у меня стоит))[/uquote]Мы за вас рады!
Только не стОит вещать об этом на весь форум. Сюда дети заходят.
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4744415#p4744415"]Трансформатор тока мериет только переменный ток.
Шунт сильно греется.
Поэтому обычно используют датчик Холла.[/uquote]Чушь.
Для метрологии д.Холла как правило не используются. По известным причинам. А речь явно идёт о метрологии. Чтобы узнать какие используются - откройте любой счётчик э/энергии. А это: токовые трансформаторы, шунты, катушки Роговского, etc.
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4744461#p4744461"]А w-fi тут действительно нужен, как коту астролябия. Стационарные условия, стационарный комп, и линию связи проложить - не на Луну слетать. Я так думаю.[/uquote]Плюсы WiFi:
1) максимально удовлетворяет важному требованию ТС: "Важно не плодить линии связи"; так как создаёт 0 дополнительных линий;
2) за так предоставляет одну существенную вещь: гальваническую изоляцию ПК от объекта измерения; что весьма важно, учитывая, что ТС собрался измерять сетевое напряжение и соединяться с ПК, который также может питаться от сети ~220V.
Имхо: гальваническая изоляция от ПК в устройстве ТС должна быть обязательно.
Так что про WiFi - совсем не факт.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4744302#p4744302"]...
7. Количество фаз в сети?[/uquote]8. Необходимость гальванической изоляции контроллера от каждой измеряемой фазы?
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
не завидуй))Nranddek писал(а):добавьте больше коньяку в кофе, а то уже какие-то реле защиты зачем-то вылезли.
любитель трансформаторов))
вместо всего))Jack_A писал(а):осталось выяснить: датчик Холла - вместо обмотки - или вместо магнитопровода?
дешёвые китайские датчики заполонили рынок... на любой ток и цвет))
и т.д.
вот именно ! а вы тут такое говорите...jcxz писал(а):Сюда дети заходят.
а мы не знаем где ТС его будет использовать...jcxz писал(а):Для метрологии д.Холла как правило не используются.
интернет провода по умолчанию изолированы от ПК...jcxz писал(а):гальваническую изоляцию ПК от объекта измерения;
насколько надежно ? это второй вопрос))
и если уж на то пошло... то сейчас любая "умная розетка" включает/выключает...
собирает данные... ток... напряжение... мощность... рисует графики расхода за месяц... считает киловатт час...
и т.д.
поэтому не совсем понятно про какие датчики говорит ТС.
- Вложения
-
- Screenshot_3.jpg
- (17.79 КБ) 413 скачиваний
-
- Screenshot_4.jpg
- (11.35 КБ) 414 скачиваний
-
- Screenshot_1.jpg
- (23.47 КБ) 421 скачивание
-
- Screenshot_2.jpg
- (20.82 КБ) 422 скачивания
- HardWareMan
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 431
- Зарегистрирован: Ср сен 02, 2015 07:47:20
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
В указанном мной заводском датчике в DIN рейку используется именно трнасформатор тока (на сам чипс указывается стрелка):

Судя букварю, ток он измеряет на шунте как обычный ОУ с дифф-входом. Но думаю, что можно согласовать и с холлом, например, как сделано у Веги-122:

Судя букварю, ток он измеряет на шунте как обычный ОУ с дифф-входом. Но думаю, что можно согласовать и с холлом, например, как сделано у Веги-122:
- Вложения
-
- Снимок.JPG
- (143.22 КБ) 711 скачиваний
-
- Снимок.JPG
- (142.65 КБ) 414 скачиваний
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
правда что ли? а что такое "интернет провода"? И прям все-все изолированы? Плесните ещё коньячку - хуже уже не будет.roman.com писал(а):интернет провода по умолчанию изолированы от ПК...
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
а у меня самодельный трансформатор тока...HardWareMan писал(а):заводском датчике в DIN рейку используется именно трнасформатор тока
это вот такие провода...Nranddek писал(а):а что такое "интернет провода"?
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4744491#p4744491"]За изобилие тупых картинок. И хрен там коньяк. Там явно первач, причём явно самый неочищенный, судя по побочным эффектам.[/uquote]
нет.
просто сегодня Лунное затмение ! прямо сейчас !
выйди на улицу... посмотри ))
- Вложения
-
- )).jpg
- (28.89 КБ) 429 скачиваний
-
- провода.jpg
- (8.47 КБ) 381 скачивание
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
Трансформаторы тока ТПТ-21М, ТПТ-22М, ТПТ-23М, ТПТ-24М, ТПТ-25М применяются для измерения постоянного токаroman.com писал(а):Трансформатор тока мериет только переменный ток.
Трансформатор постоянного напряжения ТПН-ЗА, ТПН-61
Re: Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
roman.com, это не "интернет провода". Так что, учитесь лучше сами.