Защита нагрузки по питанию 5 и 12v

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
AlexS4
Друг Кота
Сообщения: 6652
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2021 15:19:36
Откуда: Протвино

Re: Защита нагрузки по питанию 5 и 12v

Сообщение AlexS4 »

BT151
если это он работал в схеме гейтом кверху, то это скорее всего означает что это какойто триак промаркированый так, bt137-800 вероятнее всего, это один из самых массовых . такое увы бывает с китайскими компанентами, невыгодно производить широкий ассортимент кристаллов а закрывать спрос надо :)
Реклама
Аватара пользователя
Соник
Друг Кота
Сообщения: 7571
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Откуда: СССР, г. Москва.

Re: Защита нагрузки по питанию 5 и 12v

Сообщение Соник »

Вот в этой схеме работал
СпойлерИзображение
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Реклама
Аватара пользователя
Соник
Друг Кота
Сообщения: 7571
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Откуда: СССР, г. Москва.

Re: Защита нагрузки по питанию 5 и 12v

Сообщение Соник »

СпойлерИзображение
Стабилитрон на 0,5 Вт (корпус как у диода 1N4148) пойдёт?
Конденсатор 100 нф 50В, керамический "104"?
Резисторы по 0,125 Вт?
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Аватара пользователя
AlexS4
Друг Кота
Сообщения: 6652
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2021 15:19:36
Откуда: Протвино

Re: Защита нагрузки по питанию 5 и 12v

Сообщение AlexS4 »

да. там же очень короткий импульс нужен, порядка неск uS, соответственно и энергия десятки uJ.
опасно только если резисторы и пороги выбраны так что зенер надолго застрянет в открытом состоянии не открывая тиристор.
например 12V скокнуло до 15V и остановилось в этом состоянии.
короче:
порог срабатывания должен быть далеко от норм пределов регулировки питания (если оно предусмотрено)
R1 нужен минимальный. 20..51R - ок и R2 не надо слишком низкий, 200..510R
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Ответить

Вернуться в «Питание»