Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
-
Веденев Сергей
- Родился
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2024 15:38:59
Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
Всем ДВС!
Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт. По мануалу должен вывозить от 130 В, по факту при снижении входящего напряжения от 180 до 200 В начинает судорожно щёлкать релюхами (примерно раз в секунду, и так пока его не выключишь).
Подключение цельным медным кабелем 6*2 мм2 от автомата 50А, землю не подключал.
Кто, что, посоветует? Как его победить?
Ах да... стабилизатор б/у, стоял на отоплении, по словам прежнего хозяина спокойно вытягивал со 132 В. Была модернизирована система электропитания и надобность в нем пропала. Бездействовал в тёплом, сухом помещении около недели.
Благодарен любому совету!
Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт. По мануалу должен вывозить от 130 В, по факту при снижении входящего напряжения от 180 до 200 В начинает судорожно щёлкать релюхами (примерно раз в секунду, и так пока его не выключишь).
Подключение цельным медным кабелем 6*2 мм2 от автомата 50А, землю не подключал.
Кто, что, посоветует? Как его победить?
Ах да... стабилизатор б/у, стоял на отоплении, по словам прежнего хозяина спокойно вытягивал со 132 В. Была модернизирована система электропитания и надобность в нем пропала. Бездействовал в тёплом, сухом помещении около недели.
Благодарен любому совету!
Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
Выясни у прежнего хозяина какую мощность он вытягивал
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
может, контакты реле подгорелиВеденев Сергей писал(а):при снижении входящего напряжения от 180 до 200 В
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
[uquote="Веденев Сергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4646255#p4646255"]Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт. По мануалу должен вывозить от 130 В[/uquote]
Судя по заявленной долговременной мощности, он работает считай на грани перегрузки:
А на холостом ходу как он себя там ведёт?
Судя по заявленной долговременной мощности, он работает считай на грани перегрузки:
Подключите к вашему стабилизатору нагрузку в районе 3 кВт (электрочайник там и утюг), и посмотрите, что изменится?Стабилизатор напряжения RUCELF SRW-10000-D.
Мощность на выходе, номинальная: 7 кВт
Сеть: однофазная
Входное напряжение: от 140 до 260 В
КПД: 95%
А на холостом ходу как он себя там ведёт?
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
- Муркиз
- Друг Кота
- Сообщения: 25763
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
- Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
Так и должно быть. Питающая сеть не беспредельна, а вы ее перегружает. Ну а стабилизаторы ещё вдвое ее больше нагружают вдобавок.
Вот и начинает рвать режимы и попадать в автогенерацию. Известное дело.
Но ничего. Скоро у вас подстанция от перегрузки сгорит, и щёлкать все перестанет.
Вот и начинает рвать режимы и попадать в автогенерацию. Известное дело.
Но ничего. Скоро у вас подстанция от перегрузки сгорит, и щёлкать все перестанет.
Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
Мсье знает толк в извращениях...Веденев Сергей писал(а):стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт
Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
[uquote="Веденев Сергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4646255#p4646255"]Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт.[/uquote]
Стабилизатор расщитан на 8кВт-20%. https://www.vseinstrumenti.ru/product/n ... 07-537901/
[uquote="Веденев Сергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4646255#p4646255"]Кто, что,посоветует?[/uquote]
Измерить параметры: максимальный ток нагрузки, напряжение на входе.
По результатам решать вопрос о необходимости замены стабилизатора на более мощный.
Стабилизатор расщитан на 8кВт-20%. https://www.vseinstrumenti.ru/product/n ... 07-537901/
[uquote="Веденев Сергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4646255#p4646255"]Кто, что,посоветует?[/uquote]
Измерить параметры: максимальный ток нагрузки, напряжение на входе.
По результатам решать вопрос о необходимости замены стабилизатора на более мощный.
Audiatur et altera pars !
Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
В вопросах ответах там указывается, что чем меньше входное напряжение, тем меньше допустимая мощность, при 140 она примерно 50% от этих 9кВт будет. Что явно меньше 6ти.
-
Веденев Сергей
- Родился
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2024 15:38:59
Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4646422#p4646422"][uquote="Веденев Сергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4646255#p4646255"]Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт. По мануалу должен вывозить от 130 В[/uquote]
Судя по заявленной долговременной мощности, он работает считай на грани перегрузки:
А на холостом ходу как он себя там ведёт?[/uquote]
Пробовал подавать 3 кВт (один тэн), ситуация аналогичная. На холостом ходу молчит как рыба.
Заметил что отрабатывает когда напряжение входа плавает от 190 до 205 примерно.
Такое ощущение что какие то реле работает до 200 а какое то после 200, и соответственно они поочерёдно счёлкают…
Судя по заявленной долговременной мощности, он работает считай на грани перегрузки:
Подключите к вашему стабилизатору нагрузку в районе 3 кВт (электрочайник там и утюг), и посмотрите, что изменится?Стабилизатор напряжения RUCELF SRW-10000-D.
Мощность на выходе, номинальная: 7 кВт
Сеть: однофазная
Входное напряжение: от 140 до 260 В
КПД: 95%
А на холостом ходу как он себя там ведёт?[/uquote]
Пробовал подавать 3 кВт (один тэн), ситуация аналогичная. На холостом ходу молчит как рыба.
Заметил что отрабатывает когда напряжение входа плавает от 190 до 205 примерно.
Такое ощущение что какие то реле работает до 200 а какое то после 200, и соответственно они поочерёдно счёлкают…
- Муркиз
- Друг Кота
- Сообщения: 25763
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
- Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
Ну не бывает вечных двигателей, не бывает !
Получить из меньшей мощности большую не выйдет !
Получить из меньшей мощности большую не выйдет !
Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
[uquote="Веденев Сергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4647853#p4647853"]Такое ощущение что какие то реле работает до 200 а какое то после 200, и соответственно они поочерёдно счёлкают…[/uquote]
Контакты на реле подгорели, либо кольцевые трещины пайки выводов реле, под нагрузкой происходит просадка напряжения, вот "мозги" проанализировав просадку выходного напряжения пытаются посредством следующего реле переключить обмотки автотрансформатора на следующий порог напряжения, в итоге анализируют, что порог переключения некорректный, поэтому пытаются откатится назад, и так по новой.
И ещё, сколько стабилизатору лет?
Если более 3х и он непрерывно использовался на полную мощность, то реле под замену.
Контакты на реле подгорели, либо кольцевые трещины пайки выводов реле, под нагрузкой происходит просадка напряжения, вот "мозги" проанализировав просадку выходного напряжения пытаются посредством следующего реле переключить обмотки автотрансформатора на следующий порог напряжения, в итоге анализируют, что порог переключения некорректный, поэтому пытаются откатится назад, и так по новой.
И ещё, сколько стабилизатору лет?
Если более 3х и он непрерывно использовался на полную мощность, то реле под замену.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
-
Веденев Сергей
- Родился
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2024 15:38:59
Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4648044#p4648044"][uquote="Веденев Сергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4647853#p4647853"]Такое ощущение что какие то реле работает до 200 а какое то после 200, и соответственно они поочерёдно счёлкают…[/uquote]
Контакты на реле подгорели, либо кольцевые трещины пайки выводов реле, под нагрузкой происходит просадка напряжения, вот "мозги" проанализировав просадку выходного напряжения пытаются посредством следующего реле переключить обмотки автотрансформатора на следующий порог напряжения, в итоге анализируют, что порог переключения некорректный, поэтому пытаются откатится назад, и так по новой.
И ещё, сколько стабилизатору лет?
Если более 3х и он непрерывно использовался на полную мощность, то реле под замену.[/uquote]
Понял, спасибо!
Выберу время и проведу ревизию пайки и проверю реле.
Контакты на реле подгорели, либо кольцевые трещины пайки выводов реле, под нагрузкой происходит просадка напряжения, вот "мозги" проанализировав просадку выходного напряжения пытаются посредством следующего реле переключить обмотки автотрансформатора на следующий порог напряжения, в итоге анализируют, что порог переключения некорректный, поэтому пытаются откатится назад, и так по новой.
И ещё, сколько стабилизатору лет?
Если более 3х и он непрерывно использовался на полную мощность, то реле под замену.[/uquote]
Понял, спасибо!
Выберу время и проведу ревизию пайки и проверю реле.