Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...

Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Ответить
Веденев Сергей
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2024 15:38:59

Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...

Сообщение Веденев Сергей »

Всем ДВС!
Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт. По мануалу должен вывозить от 130 В, по факту при снижении входящего напряжения от 180 до 200 В начинает судорожно щёлкать релюхами (примерно раз в секунду, и так пока его не выключишь).
Подключение цельным медным кабелем 6*2 мм2 от автомата 50А, землю не подключал.
Кто, что, посоветует? Как его победить?
Ах да... стабилизатор б/у, стоял на отоплении, по словам прежнего хозяина спокойно вытягивал со 132 В. Была модернизирована система электропитания и надобность в нем пропала. Бездействовал в тёплом, сухом помещении около недели.
Благодарен любому совету!
Аватара пользователя
бабай
Друг Кота
Сообщения: 9912
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Откуда: г.Москва

Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...

Сообщение бабай »

Выясни у прежнего хозяина какую мощность он вытягивал
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
24Natan
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 974
Зарегистрирован: Пн май 27, 2024 14:45:54

Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...

Сообщение 24Natan »

Веденев Сергей писал(а):при снижении входящего напряжения от 180 до 200 В
может, контакты реле подгорели
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Аватара пользователя
gsmart
Друг Кота
Сообщения: 15059
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...

Сообщение gsmart »

[uquote="Веденев Сергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4646255#p4646255"]Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт. По мануалу должен вывозить от 130 В[/uquote]
Судя по заявленной долговременной мощности, он работает считай на грани перегрузки:
Стабилизатор напряжения RUCELF SRW-10000-D.
Мощность на выходе, номинальная: 7 кВт
Сеть: однофазная
Входное напряжение: от 140 до 260 В
КПД: 95%
Подключите к вашему стабилизатору нагрузку в районе 3 кВт (электрочайник там и утюг), и посмотрите, что изменится?
А на холостом ходу как он себя там ведёт?
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Аватара пользователя
Муркиз
Друг Кота
Сообщения: 25763
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...

Сообщение Муркиз »

Так и должно быть. Питающая сеть не беспредельна, а вы ее перегружает. Ну а стабилизаторы ещё вдвое ее больше нагружают вдобавок.

Вот и начинает рвать режимы и попадать в автогенерацию. Известное дело.

Но ничего. Скоро у вас подстанция от перегрузки сгорит, и щёлкать все перестанет.
Огонёк
Опытный кот
Сообщения: 753
Зарегистрирован: Вт авг 27, 2024 19:11:47

Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...

Сообщение Огонёк »

Веденев Сергей писал(а):стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт
Мсье знает толк в извращениях...
Аватара пользователя
zAries
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Ср сен 11, 2024 10:18:53

Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...

Сообщение zAries »

[uquote="Веденев Сергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4646255#p4646255"]Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт.[/uquote]
Стабилизатор расщитан на 8кВт-20%. https://www.vseinstrumenti.ru/product/n ... 07-537901/
[uquote="Веденев Сергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4646255#p4646255"]Кто, что,посоветует?[/uquote]
Измерить параметры: максимальный ток нагрузки, напряжение на входе.
По результатам решать вопрос о необходимости замены стабилизатора на более мощный.
Audiatur et altera pars !
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20169
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...

Сообщение Martin76 »

В вопросах ответах там указывается, что чем меньше входное напряжение, тем меньше допустимая мощность, при 140 она примерно 50% от этих 9кВт будет. Что явно меньше 6ти.
Веденев Сергей
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2024 15:38:59

Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...

Сообщение Веденев Сергей »

[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4646422#p4646422"][uquote="Веденев Сергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4646255#p4646255"]Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт. По мануалу должен вывозить от 130 В[/uquote]
Судя по заявленной долговременной мощности, он работает считай на грани перегрузки:
Стабилизатор напряжения RUCELF SRW-10000-D.
Мощность на выходе, номинальная: 7 кВт
Сеть: однофазная
Входное напряжение: от 140 до 260 В
КПД: 95%
Подключите к вашему стабилизатору нагрузку в районе 3 кВт (электрочайник там и утюг), и посмотрите, что изменится?
А на холостом ходу как он себя там ведёт?[/uquote]
Пробовал подавать 3 кВт (один тэн), ситуация аналогичная. На холостом ходу молчит как рыба.
Заметил что отрабатывает когда напряжение входа плавает от 190 до 205 примерно.
Такое ощущение что какие то реле работает до 200 а какое то после 200, и соответственно они поочерёдно счёлкают…
Аватара пользователя
Муркиз
Друг Кота
Сообщения: 25763
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...

Сообщение Муркиз »

Ну не бывает вечных двигателей, не бывает !

Получить из меньшей мощности большую не выйдет !
Аватара пользователя
gsmart
Друг Кота
Сообщения: 15059
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...

Сообщение gsmart »

[uquote="Веденев Сергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4647853#p4647853"]Такое ощущение что какие то реле работает до 200 а какое то после 200, и соответственно они поочерёдно счёлкают…[/uquote]
Контакты на реле подгорели, либо кольцевые трещины пайки выводов реле, под нагрузкой происходит просадка напряжения, вот "мозги" проанализировав просадку выходного напряжения пытаются посредством следующего реле переключить обмотки автотрансформатора на следующий порог напряжения, в итоге анализируют, что порог переключения некорректный, поэтому пытаются откатится назад, и так по новой.

И ещё, сколько стабилизатору лет?
Если более 3х и он непрерывно использовался на полную мощность, то реле под замену.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Веденев Сергей
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2024 15:38:59

Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...

Сообщение Веденев Сергей »

[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4648044#p4648044"][uquote="Веденев Сергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4647853#p4647853"]Такое ощущение что какие то реле работает до 200 а какое то после 200, и соответственно они поочерёдно счёлкают…[/uquote]
Контакты на реле подгорели, либо кольцевые трещины пайки выводов реле, под нагрузкой происходит просадка напряжения, вот "мозги" проанализировав просадку выходного напряжения пытаются посредством следующего реле переключить обмотки автотрансформатора на следующий порог напряжения, в итоге анализируют, что порог переключения некорректный, поэтому пытаются откатится назад, и так по новой.

И ещё, сколько стабилизатору лет?
Если более 3х и он непрерывно использовался на полную мощность, то реле под замену.[/uquote]
Понял, спасибо!
Выберу время и проведу ревизию пайки и проверю реле.
Ответить