Определение параметров сетевого трансформатора.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

яжопытный писал(а):похоже
Не похоже, а трехфазный. Лучшее что можно посоветовать - включать в трехфазную сеть. Если хочешь по кривому включить в однофазную то надо разбираться с первичками, какова была изначально схема соединения обмоток, зачем там отвод сделан.

Но по любому все будет криво. Для работы вебастыча нужно то 100-200 Вт с учетом даже запальной свечи, а ты хочешь хорошую вещь угробить.
Реклама
Аватара пользователя
Nikson1
Друг Кота
Сообщения: 6497
Зарегистрирован: Ср дек 07, 2011 18:17:50
Откуда: Western Siberia

Re: определение параметров сетевого трансформатора

Сообщение Nikson1 »

[uquote="яжопытный",url="/forum/viewtopic.php?p=4344455#p4344455"]пытаюсь запустить сухой фен вебасто 24 вольта .питание не могу подобрать .нашел трансформатор ТПФА-3,0-001 выдернутый из пуско зарядного устройства акб ,сколько вольт не знаю .подскажите что это за зверь и как его переделать на 220в?[/uquote]
:) Если знаний нет , не советую убивать "ТЁЩУ"
И собсно ребята подсказывают . Нужно определиться с обмотками данного трансформатора .
И по моему кроме диодов на выходе там ничего нет . Для вебасто это не будет ли его последним включением ? , если даже тёщу используют совместно с аккумулятором перед запуском .
Лучше не парься и обратись к местным автоэлектрикам , они подскажут .
Либо поищи у знакомых предпусковое устройство на 24 вольта , на основе ИБП , от которого можно запускать приборы от 10-20 Ампер .
А твоя тёща стоит порядка 20-30 тысяч рублей.
Реклама
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

Теща хороша. Жалко если убьет! :cry:
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение musor »

теща это на вашем жаргоне ЗПУ??
судя по фото там всего 3 диода что страно...дожно быть + 3 другой полярности для фэна шуя
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

Получается штатно там схема Миткевича, что меня тоже удивило. А теща - значит помогает мотор запускать так по жизни в народе этот прибор называют.
Реклама
Аватара пользователя
Jack_A
Друг Кота
Сообщения: 6307
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40
Откуда: Minsk

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Jack_A »

перед тем как его спалить,прошу народ совета!
1. Завести в квартиру гараж 3 фазы и использовать штатно :))
2. Найти бомжа, прмышляющего сдачей меди, и предложить ему чейндж на однофазный. Согласится: в 3-фазном меди больше. :shock:
Кто такой сухой фен веб_аб_стол, не знаю, и вот интересно: мощности ему много надо?
Жрёт он току сравнительно немного (прибор, не бомж) :)
Изображение
Реклама
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

Жрет в вебастыче только вентилятор и в момент пуска запальная свечка.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение musor »

недостаток схемыМиткевича,-подмагничивание траноф(нужен зазор на верхнем ярме при сборке ) и +токи четных гармоник в сети
но сточки зрения дешевизны и простоты это в +для самопалщикоф которым пох на это
если тран масляный то тож пох на и перегреф ... а вот у сухого режим п4ск ТОКА кратковременый! иначе будет силно перегреватца!!! даже на ХХ.... если в гараже есть 4фазы самое то
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Jack_A
Друг Кота
Сообщения: 6307
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40
Откуда: Minsk

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Jack_A »

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4344796#p4344796"].. если в гараже есть 4 фазы[/uquote] :shock: :shock:
Изображение
сэм
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение сэм »

Охреневаю от перлов типа, будет перегреваться даже на ХХ
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19049
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Starichok51 »

4 фазы - это мелочи.
в военное время даже синус может достигать четырёх...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Телекот »

Было бы желание можно сделать генератор и на 4, 5, 6 фаз. Зато при выпрямлении не нужен сглаживающий конденсатор.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

Из 3х получается 12 фазный выпрямитель при желании, тебе больше надо? :))
Аватара пользователя
Pinki
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн янв 02, 2023 03:46:13

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Pinki »

Имеется вот такой трансформатор
Изображение
Никто не встречал никакой инфы ? Хотелось бы узнать мощность. Понятно что ТС-637 это нифига на 637 Ватт.
вторички по 18 вольт.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

Дохленький маленький трансформатор ватт на 40, а может и на 23 :wink: отсюда не видно. Нагрузи вторички током 0,5А померь просадку, пусть постоит часок, если не перегреется нагрузи 1А, больше 60С греть нежелательно, так и определишь мощность.
Аватара пользователя
Pinki
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн янв 02, 2023 03:46:13

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Pinki »

Ну если сравнивать с промышленными многокиловаттными то конечно дохленький. А так килограмма полтора весит и размер приличный примерено 12х12х7см
Может у кого есть какая нить инфа справочная и именно такой встречал
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

Ну ты даже коробку спичек не положил для масштаба. :( Не найдешь ты на него данных, проверять как я написал, нагружать, прогон с контролем нагрева.

Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Кстати что за прибор в котором он стоит?
Аватара пользователя
Pinki
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн янв 02, 2023 03:46:13

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Pinki »

Вообще это бывший СССРовский ЛБП "Марс", был несколько раз модифицирован и затем провалялся в кладовке лет 15. Последняя модификация как раз получила этот транс.
Но я тут полистал предыдущие страницы и думаю что мощность у него ватт 60...70.
В общем вопрос закрыт, выкину его и переделаю на импульсный.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

Выкидывать не стоит. Пригодится.
Коха Моха
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Сб дек 17, 2022 18:29:39
Откуда: 61

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Коха Моха »

Мощность трансформатора ограничена его нагревом в конкретных условиях охлаждения. Нагрузить и последить за температурой. А вообще для лабораторного БП важнее просадка напряжения под нагрузкой, ибо режим работы в основном кратковременный и перегреться просто не успеет.
Ответить