Страница 1 из 1

автотрансформатор

Добавлено: Пт ноя 13, 2009 21:18:55
mike5558
можно ли применить провод для намотки автотрансформатора(мощность 2квт) в полиэтиленовой изоляции?межрядовую изоляцию планирую из хб в лаке.

Re: автотрансформатор

Добавлено: Пт ноя 13, 2009 21:24:44
SeregaT
mike5558 писал(а):можно ли применить провод для намотки автотрансформатора(мощность 2квт) в полиэтиленовой изоляции?

Нельзя. Но если очень хочется, то можно. Если уверен, что провод влезет, а транс никогда не будет сильно нагреваться, то работать оно конечно будет.

автотрансформатор

Добавлено: Сб ноя 14, 2009 21:02:14
mike5558
провод то влезет.мотать планирую в три жилы с межвитковым расстоянием,потом лак,хб и снова лак.т.е в любом случае ,даже если нагрев будет лак не даст виткам коротнуть.теоретически все красиво!!!как на практике будет???поэтому и спрашиваю у спецов...

Добавлено: Сб ноя 14, 2009 21:11:42
SeregaT
Да работать то будет (если температура транса позволит). Но трансы нужно мотать проводом с изоляцией, которая выдерживает значительный нагрев.

Добавлено: Сб ноя 14, 2009 21:20:19
mike5558
в курсе я...моточный провод еще купить надо.а провод в полиэтилене--халява!

Добавлено: Сб ноя 14, 2009 21:41:45
SeregaT
Так-же нужно учесть, что провод намотанный на трансформатор, будет греться значительно сильнее, чем протянутый по воздуху.
И еще. Трансформаторы стараются делать как можно меньше, поэтому размеры их сердечников делают с учётом того, что будет использоваться провод нужного диаметра в правильной изоляции. Но если уверен что этот провод влезет и не будет греться, то можно попробовать...

Добавлено: Сб ноя 14, 2009 21:53:46
mike5558
очень хочется попробовать :)) о результатах сообщу.
а по поводу нагрева:автор схемы уверяет что транс не греется,большой запас по мощности,рассчитанный на непрерывную работу транса.пока поверю на слово..

Re: автотрансформатор

Добавлено: Пт дек 01, 2023 20:33:01
Бомбандил
Всем привет. Есть сварочный трансформатор на 220, Вторичная на 50 вольт. Если я соединю первичную и вторичную обмотоку и подам напряжение 250в на первый и последний вывод, и сниму напряжение с первой и средней точки вывода обмотки, то напряжение должно быть понижено на 50 вольт. Я правильно все понял

Re: автотрансформатор

Добавлено: Пт дек 01, 2023 20:49:20
Килиманджаро
Рисуй, и поставь начала и концы обмоток.

Re: автотрансформатор

Добавлено: Пт дек 01, 2023 21:41:00
Телекот
Бомбандил писал(а):Я правильно все понял
Нет не правильно.
если ты соединишь последовательно синфазно обмотки то обмотка будет рассчитана 220+50=270в, и подашь на них 250в то на 50в обмотки будет не 50в. 250/270*50=46,3в значит на выходе будет напряжение на 46в меньше.
Если противофазно до напряжение будет больше чем входное, считать сколько?

Re: автотрансформатор

Добавлено: Сб дек 02, 2023 17:24:45
Бомбандил
Спасибо за ответы. Я понял.
Мне как раз и нужно понизить напряжение. Оно у нас до 270 доходит. Если на 40-50 вольт я его спущу, то это будет норм.

Re: автотрансформатор

Добавлено: Сб дек 02, 2023 17:50:10
Килиманджаро
И всю жизнь с автотрансформатором в обнимку ходить будете? Это не решение вопроса. Надо звонить в электрокомпанию и пусть понижают вольты. Это их косяки.

Re: автотрансформатор

Добавлено: Сб дек 02, 2023 18:11:07
сэм
Не звонить надо, а писать претензию с копией в роспотребнадзор и комитет по правам потребителей услуг

Re: автотрансформатор

Добавлено: Сб дек 02, 2023 20:12:52
vlad251
Бомбандил

Лет 15 назад как-то к вечеру показалось, что лампочки ярковато светят.
Измерил тестером: 260 Вольт! Позвонил в общую диспетчерскую городскую службу.
Через 10 мин. приехал электрик, поставил рядом с моим тестером свой, убедился.
Ушёл на улицу в трансформаторную подстанцию. Через 5 минут напряжение в несколько изменений уменьшилось до 220 Вольт. Ещё через 5 минут электрик позвонил по домофону и сказал, что на подстанции всё в порядке и неисправность где-то в подъездном силовом щите и что мне надо заявить в упр. компанию.
П.С.: возможно мой опыт пригодится в решении вашего вопроса.

Re: автотрансформатор

Добавлено: Вс дек 03, 2023 15:21:43
Starichok51
интересно, а кто-нибудь где-нибудь видел в подъездном силовом щите повышающий трансформатор?

Re: автотрансформатор

Добавлено: Вс дек 03, 2023 15:56:52
Eats
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4511960#p4511960"]интересно, а кто-нибудь где-нибудь видел в подъездном силовом щите повышающий трансформатор?[/uquote]Я видел много раз. Называется отгорающий ноль. Издали выглядит как ярко-красный светодиод, но при перекосе фаз (а он в жилых зданиях неизбежен) работает как минимум для одной фазы повышающим трансформатором.
СпойлерИзображение

Re: автотрансформатор

Добавлено: Вс дек 03, 2023 16:57:14
Килиманджаро
Как обычно, в щитке на площадке если померять напряжения разных фаз - оно разное.

Re: автотрансформатор

Добавлено: Вс дек 03, 2023 17:51:14
vlasovzloy
Неправильная нагрузка фаз. Например 2000 2000 100, напряжерия будут 202 202 260. А представь 10000 10000 100, там вобще 185 185 290