глупый вопрос по коллекторному мотору - срабатывает УЗО

Добавлено: Вс окт 05, 2025 18:11:26
sergei996
Здравствуйте!

Есть DC-моторчик 220В. При его включении очень часто срабатывает УЗО (не всегда). УЗО недавно поставили, до этого никаких проблем не было.

Помыслив, решил что проблема утечки в креплении мотора. Мотор закреплен на стальном каркасе, который заземлен.
А у мотора контакты через конденсаторы идут на корпус (фильтр от помех). Видимо, поэтому часть тока идёт на землю?

Полагаю дело в этом? Вижу два варианта 1) убрать конденсаторы (или так не делается?) и 2) заизолировать мотор от каркаса (но тогда и вал нужно изолировать, видимо, тк на нем тоже может быть утечка через подшипники. А значит втулку какую-то пластиковую-переходную городить... Хмммм

Помогите советом плз!

Re: глупый вопрос по коллекторному мотору - срабатывает УЗО

Добавлено: Вс окт 05, 2025 19:42:41
linux_rulezz
Y-кондеры убирать не нужно, нужно лишь номинал уменьшить, чтобы реактивный ток утечки меньше 30мА был. Ну или не включать через УЗО.

Re: глупый вопрос по коллекторному мотору - срабатывает УЗО

Добавлено: Пн окт 06, 2025 05:25:48
vlasovzloy
Если емкость одинаковая узо не сработает. Смотри чо с движком, покрути мегаомметром на 500 вольт на корпус например, почисти отмой угольную пыль

Добавлено after 47 seconds:
Поверни вилку в розетке на 180°

Re: глупый вопрос по коллекторному мотору - срабатывает УЗО

Добавлено: Пн окт 06, 2025 05:37:41
Krismi70
vlasovzloy писал(а):Если емкость одинаковая узо не сработает
как это ? с 0-го провода ток в землю не идёт......
конденсаторы отключить от земли, пусть между проводами остаются...