Страница 1 из 2
Управление шаровым краном.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 15:19:06
issergey
Добрый день, Коты!

Подскажите умную мысль.
В наличии имеется сей девайс

и схема подключения проводов (их всего 5).

Из схемы видно, что при подаче питания 12 вольт, двигатель вращается в одну сторону, и открыв(закрыв) кран замыкает концевик, на который можно подключить лампочку или светодиод в качестве индикатора. При переводе переключателя в другое положение, двигатель начинает вращение в другую сторону, концевик размыкается, индикатор гаснет. Как видите, отключение двигателя происходит вручную.
Подскажите простенькую (с минимумом деталей) схемку подключения двигателя, где при срабатывании концевиков питание на двигатель отключается и включается при переводе переключателя в другое положение.
Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 15:57:03
АлександрЛ
issergey писал(а):Подскажите простенькую (с минимумом деталей) схемку подключения двигателя, где при срабатывании концевиков питание на двигатель отключается и включается при переводе переключателя в другое положение.
Жаль, что концевики на замыкание.. Если бы они были на размыкание, то для "простейшей схемы" хватило бы двух диодов, а так- ещё нужно два реле.. Но катушки реле будут под напряжением..
Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 16:08:42
korob
Можно так примерно.

В исходном состоянии реле обесточены, срабатывают только во время открытия/закрытия. Но схема уже "несколько сложнее".

Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 18:32:52
issergey
АлександрЛ писал(а): а так- ещё нужно два реле.. Но катушки реле будут под напряжением..
А схему в студию можно?

Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 19:15:55
vlasovzloy
если концевики можно переделать на размыкание, то с диодами самый простой вариант
Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 19:29:25
АлександрЛ
issergey писал(а):схему в студию можно?
vlasovzloy писал(а): если концевики можно переделать на размыкание, то с диодами простой вариант
А вот, если нельзя, то через концевики подключаются катушки реле, а к тем контактам реле, которые размыкаются при срабатывании концевиков- подключаются диоды..
А схему сначала нарисовать можно, она только в голове- "знаю, что можно сделать"..

Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 21:14:35
issergey
АлександрЛ писал(а):
А схему сначала нарисовать можно, она только в голове- "знаю, что можно сделать"..

Нам бы схемку, аль чертеж - мы б затеяли вертеж...
У самого в голове тоже крутится, что сделать можно. И, вроде бы ничего сложного, а не получается. Вот и приходится на форум писать, может кто чего подскажет.

Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 22:53:06
vlasovzloy
Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Пн июл 18, 2016 03:05:18
АлександрЛ
Ну, да, в общем так. Только питание на реле я бы взял немного из другого места..
Хотя, если тумблер управления будет не на два положения, а на три- (ON - OFF - ON) то схема от
vlasovzloy даже лучше- тогда при установки тумблера в нейтральное положение схема не будет потреблять энергию..
В общем- не принципиально..
зы.. vlasovzloy - в вашей схеме надо, либо реле, либо контакты реле поменять местами- иначе обесточивания мотора не произойдёт..
Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Вт июл 19, 2016 10:42:49
Hand-Maker
В приводах с сетевым питанием моторчика при достижении крайних точек моторчик сам отключается -- там есть внутренние концевики. Т.е я подал напряжение только на выводы мотора, привод поехал. Доехал до крайнего положения и сам вырубился.
А отдельно выведенные концевички -- для индикации или автоматики. Проверь, может в твоем варианте так-же.
Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Вт июл 19, 2016 14:49:20
-=Vovka=-
А сколько времени длится движение моторчика?
Если моторчиком будет управлять человек, то может нет смысла городить схему - достаточно двух кнопок?
Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Ср июл 20, 2016 08:07:26
Hand-Maker
Они разные бывают. От 60 до 200 секунд на проход от края до края.
Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Ср июл 20, 2016 09:53:42
mihelson
Если надо только открыть/закрыть, то поставить электромагнитный клапан и не париться.

Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Ср июл 20, 2016 12:55:40
xxmafxx
В словах Hand-Maker есть смысл. Скорее всего у двигателя свои концевые.
Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Ср июл 20, 2016 21:25:09
Halex
Hand-Maker писал(а):Они разные бывают. От 60 до 200 секунд ...
Конкретно этот (маде ин Чина) с первого поста - пятисекундный на 90 градусов. Про концевики Вы правы - внутри. На схеме из первого поста китайцы сие обозвали
contril circuit. Не знаю уж у кого они его "сконтрили"
(догадываюсь, впрочем, что у немецкого Danfoss), но даже в аглицком умудрились грамматическую ошибку посадить.
Вот здесь на Муське препарируют евойного брата близнеца, только без контрольных концевиков (двухпроводного). Ну а
вот это он в китайском магазине HSH-Flo и с той же ошибкой в слове
control. Дерьмо, одним словом, а не девайс - сконтрить умудрились, а качество... Единственное преимущество - цена по сравнению с фирменными аналогами.
Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Чт июл 21, 2016 21:46:51
issergey
-=Vovka=- писал(а):А сколько времени длится движение моторчика?
Если моторчиком будет управлять человек, то может нет смысла городить схему - достаточно двух кнопок?
Движение моторчика зависит от подаваемого напряжения. При подаче 2,5в – 25 секунд, при номинальных 12в – 3 секунды.
Для включения (смены полярности) будет использоваться переключатель, как на приведенной схеме. Поэтому и нужна выключалка самого двигателя. В одну сторону клацнул – двигатель отработал и остановился. Клацнул клавишу обратно – двигатель отрабатывает в другую сторону.

Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Чт июл 21, 2016 21:49:48
issergey
mihelson писал(а):Если надо только открыть/закрыть, то поставить электромагнитный клапан и не париться.

Дело в том, что в данном девайсе имеется один вход и два выхода, которые направляют поток то в одну, то в другую сторону. При использовании электромагнитных клапанов понадобится два клапана. А это уже другие деньги. К тому же один из клапанов будет постоянно включен.

Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Чт июл 21, 2016 22:18:57
issergey
Hand-Maker писал(а):Проверь, может в твоем варианте так-же.
Походу нет в самом двигателе никаких внутренних концевиков.
Гонял со снятой крышкой. Когда механизм в сборе, то дойдя до конечной точки в одну или другую сторону двигатель действительно останавливается, но, скорее всего, не по причине срабатывания концевиков, а потому, что сам механизм не дает ему возможности вращаться, уперевшись в крайние точки. Если же снять одну звездочку механизма, то двигатель может вращаться бесконечно хоть в одну, хоть в другую сторону. Получается, что двигатель постоянно находится под напряжением, поэтому и думаю, как сделать, чтобы он отключался.

Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Пт июл 22, 2016 03:33:33
АлександрЛ
issergey писал(а):Hand-Maker писал(а):Проверь, может в твоем варианте так-же.
Походу нет в самом двигателе никаких внутренних концевиков.
Гонял со снятой крышкой.................... и думаю, как сделать, чтобы он отключался.

Ну, так выложите фотки вашего привода "изнутри", может, туда концевики можно встроить- на размыкание,- тогда схему с такими концевиками нарисовали одной из первых- с диодами..
Re: Управление шаровым краном.
Добавлено: Пт июл 22, 2016 07:35:50
issergey
АлександрЛ писал(а):Жаль, что концевики на замыкание.. Если бы они были на размыкание...
... выложите фотки вашего привода "изнутри", может, туда концевики можно встроить- на размыкание
vlasovzloy писал(а):если концевики можно переделать на размыкание
Разобрал привод почти полностью.
Механизм в сборе:

Со снятым механизмом:

В качестве концевика использован обыкновенный микрик. В принципе, перепаяв провода, или, добавив ещё два провода, можно заставить работать концевики на размыкание.