Электропастух

Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Ответить
ДмитрийDNK
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс апр 13, 2025 13:15:25

Электропастух

Сообщение ДмитрийDNK »

Электропастух, рассчитанный на 12 вольт постоянного тока был подключен к сети 220 переменного тока. Когда его разобрал, то увидел сгоревший предохранитель. Предохранитель заменил, но работать он так и не стал. Тот человек который включил его в сеть 220 утверждает, что он работает только при полном подключение и заземление. Я очень сомневаюсь, диодная лампочка все равно должна загореться при включении, если там больше ничего не сгорело. Подскажите, что может при таком сценарии там еще сгореть? Визуально все целое. И действительно возможно такое, что он включится если сделать заземление на выходе?
Аватара пользователя
Николай_С
Друг Кота
Сообщения: 6205
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Контактная информация:

Re: Электропастух

Сообщение Николай_С »

[uquote="ДмитрийDNK",url="/forum/viewtopic.php?p=4704738#p4704738"]Подскажите, что может при таком сценарии там еще сгореть?[/uquote]Всё. Начините проверку с высоковольтного трансформатора. Низковольтные обмотки должны звониться. Далее проверяем силовые транзисторы. Если всё нормально можно подать питание от лабораторного БП с ограничением тока и проводить дальнейшую диагностику.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Ответить

Вернуться в «Прочая силовая электроника»